Обсуждения

8
по поводу гудения вентилятора. у меня таких ИБП 2 штуки один не гудит, а со вторым следующая проблема. На входе ИБП показывает напряжение ниже, чем оно есть на самом деле (например, напряжение 218 по тестеру, а на табло 190) и переходит в режим стабилизации - гудит вентилятором. При этом, что самое страшное, на выходе выдает повышенное напряжение (на табло 230, а по замерам тестера 270). Буду отдавать в гарантию через магазин, т.к. на сайте инфо о сервис-центрах нет и на письмо они не ответили. P.S. Фотка здесь неправильная - он на самом деле с табло.
действительно это была проблема - отремонтировали по гарантии. у кого подобное - проверяйте напряжение тестером и несите в ремонт.
может кто уже менял там вентилятор, какой туда купить киньте ссылку плиз
добрый день! хотелось бы знать вы решили вопрос с шумом? у меня такоей же ИБП не згаю как избавиться от шума?
Допустим, если у меня дома электричество падает раз в полгода, то соответственно этот ибп всё время должен тихо себя вести, ибо ему незачем будет заряжать батарейку, и незачем шуметь вообще? Очень мутный момент, ибп никогда не юзал, проясните пожалуйста.
у меня шумит постоянно как фен не зависимо от зарядки или работы от сети от батареи
Если шумит постоянно, значит показывает пониженное напряжение на входе и включается стабилизатор. Соотв на выходе будет повышенное напряжение. Нужно в ремонт, т.к. это чревато выходом из строя подключенных к нему устройств. Например, мой экземпляр работает как надо и ничего не шумит. Шум появляется только при отключении питания сети или его реального понижения.
Скажите пжл, у него погрешность входного напряжения сколько составляет?